1. Princip činnosti
Řešení využívá COF obrazovku DMG80480F070_01WTR, která využívá čip T5L jako hlavní ovládání pro příjem a zpracování dat o dodávce vody shromážděných senzory, řízení LCD obrazovky pro zobrazení dat a ovládání invertoru pro úpravu otáček motoru čerpadla pro dosažení stálý a stabilní účinek vodovodního systému.Existují abnormální výstrahy a funkce nastavení dodávky vody s časovým sdílením.
2. Návrh schématu
(1) Blokové schéma schématu
(2)Hardwarové blokové schéma
(3) Návrh rozhraní DGUS GUI
(4) Návrh obvodu
1.AD
Hlavně shromažďuje konvenční 4-20MA/0-5V senzory, převádí typ napětí-proud na 0-3V a po výpočtu AD lze získatodpovídající údaje snímače.
Referenční kód AD
2.DA
Pwm se používá k ovládání analogového napětí a vydává řídicí signál 0-10V přes operační zesilovač.
Schéma detekce DC
DC hardwarové schéma
Referenční kód DC
3. Vstupní sekce IO
Především vstupy optočlenů, T5L detekuje odpovídající změny úrovně.
IO hardwarové schéma
Referenční kód vstupu IO
4.IO výstup
Hlavní IO Darlington Tranzistor má výstupy řídicích relé a IO řídí vysoké a nízké úrovně.
Schéma hardwaru relé
Referenční kód relé
5.RTC
RX8130, 2-drátová komunikace.
RTC hardwarové schéma
Referenční kód RTC
6,485
K ovládání vysílacích a přijímacích pinů používejte hlavně hardware.
485 Hardwarové schéma
7.PID
Používá se hlavně polohový PID algoritmus, výstup je omezený, dávejte pozor na saturaci integrálního členu a výsledkem je řízení analogového napětí pro PWM.
8. Další kódy
Automatické nastavení spouštěcího tlaku podle času.